Üdv!
Ez talán befér szigeteléssel együtt is.
http://www.sarkanykazan.hu/index.php?lap=sarkany_puffertartaly_1500
Ez talán befér szigeteléssel együtt is.

http://www.sarkanykazan.hu/index.php?lap=sarkany_puffertartaly_1500
Plaszlo írta: Üdv!
Lehet egy hőmérséklet érzékelő hibája is, de a szobatermosztátokat sem ártana megnézni, hátha valamelyiknek beragadt a záróérintkezője, vagy ha elektronikus, akkor valamelyik vezérlő félvezető lett állandó vezető.
Kösd le egyenként a termosztátokat első lépésben egymás után és figyeld a szivattyút.
Plaszlo írta: Üdv!
Egyre valószínűbbnek tartom, hogy elektronikai probléma lesz. Jól látom a termosztátok jelét egy központi vezérlő fogadja és az vezérli a kazán fűtésrendszerét?
Ketté kell választani a problémát a kazán elektronika hibájára, vagy a vezérlők hibájára.
Válaszd szét a vezérlő kört a kazán beépített vezérlőáramkörétől. Ez az a pont lesz, ahol alapesetben a szobatermosztát kapcsolódik a kazán vezérlőelektronikájához. Majd bekapcsolod a kazánt 1-es állásba:
- 1 kazán szivattyú elindul mint eddig: kazán vezérlőelektronikájának hibája, vagy egy megbolondult érzékelő a kazánban. A hibát a kazánnál kell keresni.
- 2 nem indul el a szivattyú: a hiba valamelyik termosztát kapcsolókontaktusában, áramkörében lesz, vagy magában abban az áramkörben (vezérlőben) ami a szobatermosztátok jele alapján vezérli a kazánt.
Itt nem lehet mást tenni, mint egyenként kikötni a termosztátok vezetékét mindaddig, míg a kazán le nem áll. Ha összes szobatermosztát le lett kötve és még mindig fűteni akar a kazán, akkor a központi (szobatermosztátok jelét fogadó) vezérlővel lesz probléma.
Jó kis játék lesz, de műszerek nélkül így tudod "kilogikázni" a probléma okát. Jó szórakozást!![]()
Plaszlo írta: Mennyi hely van a radiátor és a padló között? Milyen magasan vezetnéd a csöveket?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 13 vendég