Üdvözlet!

Van egy zuhanyrendszer, ami egy kádhoz telepített csaphoz van kötve.
A csapnak is van zuhanyváltója, és a zuhanyrendszernek is.
A problémám a következő: a zuhanyrendszer váltóját elforgatva, a fenti tus jól működik.
A kézi darab viszont szinte semmit, vagy alig enged át. (rá kapcsolva a váltót természetesen).
Amikor a kézi tust leengedem a kád szintjéig, akkor elkezd vezetni vizet tehát valamennyi folyik ki belőle.
Mi lehet a probléma?

Köszönöm!
Nagyon úgy néz ki, hogy a kádtöltő csaptelepem zuhanyváltó részénél van a hiba. Nincs nyomás. Mit tehetnék? Ez egy csapbetét szerű rész melyen egy karos tekerhető gomb van...
A felhasználóknak ellenőrizniük kell a váltószelep eltömődését vagy sérülését, vagy ellenőrizniük kell, hogy nincs-e hibás szelep, a törmelék cseréje vagy tisztítása visszaállíthatja a megfelelő víznyomást és működést.
Szia!
Érdemes lehet lecsatlakoztatni a kézi tömlőt, és ellenőrizni, hogy a víz szabadon folyik-e a csatlakozási pontról – ha nem, akkor a probléma valószínűleg a váltóban vagy a szelepben van. Ha a csaptelep váltója a hibás, néha eltávolítható és megtisztítható, vagy cserére szorulhat, ha elkopott.
Valószínűleg a diverter szelepben vagy a kézi zuhanyfejen van eltömődés: a szelep belsejében lerakódott szennyeződés vagy vízkő gátolja a víz útját. Érdemes szétbontani és alaposan kitisztítani mindkettőt – gyakran egy ecetes áztatás vagy a szűrők átöblítése visszaállítja a normál vízfogyasztást .