Szia!

Ismét a segítségedet szeretném kérni.
Az új Pedrollo mélykút szivattyút beüzemeltem. A javasolt analóg Italtecnika nyomáskapcsolóval.
A következő a probléma. A házi vízellátást végző puffer tartályba a szivattyú nyomáskapcsoló nélkül
simán betölti a vizet. Viszont a nyomáskapcsoló rákötésével nem. A nyomáskapcsoló előtt van
egy szelep, amivel a nyomás erősségét lehet szabályozni, hogy ne hirtelen és sok vizet
vegyen ki a kútból a szivattyú, mivel a vizhozam ezt nem bírja. Ha a szelepet lecsökkentve engedem
a vizet, akkor feltölti, viszont nem kapcsol ki. Ha jobban ráengedem a szelep segítségével, akkor meg nem tölti fel
a kívánt mennyiségre a tartályt, hanem szinte egyből kikapcsol, amint elérte a beállított nyomást. Aztán szinte
egyből visszaesik a nyomás és ismét bekapcsol, viszont annyi ideig nem megy, hogy a puffer tartályt megtöltse. Csak a Wc
tartályba szokott ilyenkor viz lenni, amit elvileg a puffer tartály tölt.

Válaszodat előre is köszönöm.
Kérnék egy képet a rendszerről.
Szia!

wc tartály-----------puffer tartály
I
I
I
I
I-------------I---------I Nyomásszabályozó
I Szelep
I
I
IKút


A kútban a szivattyú 7 méter mélyen van. A kútaknában van a nyomásszabályozó. Előtte a szelep.
A házban kb.15 méter távolságban van a puffertartály a wc-nél.
Megfigyeltem, hogy amikor a wc tartályban kiürül a víz, akkor kapcsol csak be a nyomásszabályozó
és több részletben, addig ki-be kapcsolja a szivattyút, míg a wc tartályt fel nem tölti. Tehát ezt sem
egyből tölti fel, hanem tölt bele, de mivel hamar eléri a kikapcsolási nyomást, leállítja a szivattyút. Pár
másodperc múlva ismét bekapcsol és addig megy ez a folyamat, míg fel nem tölti a wc tartályt. Viszont
a puffer tartályt nem tölti fel.








i
Sziasztok, érdeklődnék olyan problémám van Elpumps VB25/1300 B hází vízművel, hogy túl sűrűn be kapcsol mostanában. KB egy éve vettem és akkor 1.4 bár kapcsolt be a nyomáskapcsoló és 3 bár kapcsolt le és ment úgy 40-45 másodpercet, ez az érték most 1.4 be 2.8 ki kapcsolás. Csak szinte a vécétartály használatára használom. Régen egy le húzásnál max egyszer kapcsolt be most van úgy kétszer rá indít de csak rövideket. Mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm.
Hát ezek a képek mégsem sikerültek. Küldd el a honlapon látható mail címre.
Bedecsali

Sajna "légszegény" a tartály. Engedd ki a vizet és hagyd nyitva a vízcsapot, de előtte áramtalanítsd a szivattyút hogy ne tudjon bekapcsolni. Ha ez sikerült akkor mérjél légynyomást és ha kevés pumpáld fel 1,5 re. Ha nem lehet felpumpálni mert a vízcsapon jön a levegő akkor membrán cserés a tartály sajna.
Szia!

Milyen képre gondoltál? Én arra, hogy lerajzolom nagyjából
a rendszert. Fényképet kellene küldenem róla?
valami olyasmire ahol látszik melyik szerelvény mi után következik a csővezetéken.
valami ilyesmi :
vezérlő és tartály.jpg
vezérlő és tartály.jpg (1.01 MiB) Megtekintve 12340 alkalommal.
Szia!

Küldöm a képeket.
A tartály a házban van kb.15 méterre a kútaknától.

Csatolmányok

Szia!

A többi képet a kutkamera email címedre küldtem, mivel a terjedelem miatt itt nem
nem lehetett feltölteni.
Húha! Azért van pár dolog aminek nem így kellene lenni. Kezdjük az elektromos kábellel a dugvillában. Aztán búvár szivattyúnál a szivattyú fejre teszünk visszacsapót nem fentre. A kötél megnyúlt a KPE tartja a szivattyút. A kútfej lezárása rossz az esik mászik bele ami akar. A szűrő borzalmasan néz ki nincs eltömődve ?
Ez a szerelvény mit akar csinálni a nyomásmérő és a nyomáskapcsoló ágon ami a képen van ?
( A telefont át kell állítani 3 megapixeles képre és akkor nem egy bitborzalom lesz tehát bárhová csatolható. Vagy képszerkesztővel át kell méretezni )

fórumkérdés.jpg
fórumkérdés.jpg (232.01 KiB) Megtekintve 9272 alkalommal.
Szia!

A szivattyú fején is van visszacsapó. A kötélen kívül van egy rozsdamentes kábel, ami tartja
a szivattyút, de az nem látszik a kötél takarása miatt. A szűrőt rendszeren tisztítom. A vas
fogja meg, de az csak az oldalfalát szinezi meg. Az a szerelvény ami a nyomáskapcsolónál
van, az szabályozza le a szivattyú teljesítményét, hogy ne olyan nagy mennyiséget szívjon
fel, amit a kút vízhozama nem bírna.
Az a szerelvény ami a nyomáskapcsolónál
van, az szabályozza le a szivattyú teljesítményét, hogy ne olyan nagy mennyiséget szívjon
fel, amit a kút vízhozama nem bírna.

Na akkor ez a baj forrása. Jelen szerelésnél ha megy a szivattyú bármennyi vizet korlátozás nélkül ki tud venni a kútból. A nyomáskapcsoló vezetékére nem teszünk semmilyen elzáró szerelvényt. Nem a nyomás kapcsoló szabályozza a kútból kitermelt vízmennyiséget, hanem a szivattyú nyomó ágára épített fojtócsap aminek még a legelső vízkivételi hely vagy tartály és a szivattyú közt kell lenni. Azt a visszacsapót le kellene cserélni egy golyós csapra vagy ha nagyon ragaszkodsz hozzá akkor berakni a T idom és a visszacsapó közé. Beállítani kb 25 literre
( ez kb 3-4 mm es hézag a golyós csapon tehát alig van nyitva) azt az elzárót meg minden mást ha még lenne ami nyomás terjedését a nyomáskapcsoló irányába korlátozza megszünteti zavarja kiiktatni. Ismerem Archimedes törvényét a nyomás terjedésével kapcsolatban, csak hogy itt nem csak a nyomásnak hanem a membrántérbe némi folyadéknak is mozogni kell :)
Esetleg ami még bekavarhat hogy a tartályodban sincs levegő vagy túl messze a nyomáskapcsolótól és nagy a töltő vezeték ellenállása.
Szia!

Értem. De a többi elágazásra tett folytócsap ezt az első csapot nem helyettesítheti, ha mindet azonos állásba állítom?
Mert akkor egy csap lenne, ami a szivattyút szabályozza, most viszont elágazásonként egy.
Pontosan. I db fojtás a fő ágon és a nyomáskapcsoló vezetékbe semmi. A többi csap szakaszoló csap ha valamelyik ágat nem akarod használni lezárod kivéve azt amelyiken a tartály van.